三菱重工空调不制热运行灯闪(三菱空调制热突然停机,运转灯一直闪无法重启。数小时后空调机变冷能开启,又运转2三小时停机。急待指教)

发布日期:2024-11-20 18:42:55 更新时间:2024-11-22 03:38:02 浏览次数:3105  

三菱空调制热突然停机,运转灯一直闪无法重启。数小时后空调机变冷能开启,又运转2三小时停机。急待指教

可能是连接线路虚连造成的。

三菱重工空调不制热运行灯闪(三菱空调制热突然停机,运转灯一直闪无法重启。数小时后空调机变冷能开启,又运转2三小时停机。急待指教)

启动三秒内,内机和外机建立通讯连接,当外机反馈回不良信号,整机停止工作,或是外机电路板异常。

问题依然存在可能是因为技术水平问题建议找当地三菱电机维修认定店的工作人员检查,nv(九几年生产的)设备新手见过不是很多了,也需要有责任心的专业人员仔细检查。

三菱重工空调运行灯常亮 定时灯闪两次 外机不转是什么问题?求高手指点!

室外机故障,请检查:

压缩机未接线、断线,

截止阀关闭运行,

压缩机过热运行,

排气管传感器断线,

接头接触不良,

电子膨胀阀不良,

冷媒不足,

室外机故障,请检查:

压缩机未接线、断线,

截止阀关闭运行,

压缩机过热运行,

排气管传感器断线,

接头接触不良,

电子膨胀阀不良,

冷媒不足,

室外机故障,请检查:

压缩机未接线、断线,

截止阀关闭运行,

压缩机过热运行,

排气管传感器断线,

接头接触不良,

电子膨胀阀不良,

冷媒不足,

室外机故障,请检查:

压缩机未接线、断线,

截止阀关闭运行,

压缩机过热运行,

排气管传感器断线,

接头接触不良,

电子膨胀阀不良,

三菱重工空调不制热运行灯闪(三菱空调制热突然停机,运转灯一直闪无法重启。数小时后空调机变冷能开启,又运转2三小时停机。急待指教)

冷媒不足,

室外机故障,请检查:

压缩机未接线、断线,

截止阀关闭运行,

压缩机过热运行,

排气管传感器断线,

接头接触不良,

电子膨胀阀不良,

冷媒不足,

三菱电机1.5匹挂机不制热,内机运行灯闪6次,请问故障原因是什么

故障显示:闪亮6次

故障内容:室外机过负荷保护制冷剂过多、短路

故障原因:

1、制冷剂过多。

2、系统抽真空处理不确实。

3、毛细管焊接不良堵塞。

4、冷凝器散热不良。

建议找专业维修人员检查看看。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...

另时拉二根内外机联接线试一下。

它是载波通信的,有时会莫名其妙的报故障。

再看看别人怎么说的。

三菱空调温度灯在闪烁

自动保护作用了!

机内清洗卫生工作没有做吧?(运行期间,制冷效果不太理想。)这才是问题的表现,卫生工作处理好就ok的。

三菱空调突然停机,电源指示灯一直闪烁,这是三菱的特色。我家用过15年之上了,从来没有修理过的,每年都会出现无数次“突然停机,电源指示灯一直闪烁”,不要拔掉电源,一会儿它就会重新正常运转了。偶尔会失控,一直连续运转不停,遥控不灵了,这时候需要拔掉电源过几分钟再通电才恢复。

异常显示内容        运转灯    诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)

室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒)   07

室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒)   06

室外机异常        闪亮(2次/8秒)   59

有线遥控器通信异常    闪亮(2次/8秒)   00

控制单元通信异常     闪亮(2次/8秒)   00 对一下闪烁时间

三菱空调定时指示灯闪亮几秒钟后不制冷出热风怎么回事

三菱空调有保护装置,这几天气温太高的缘故,否则要烧马达的在,11年前设计的都在36度以下,我也是三菱,中午不制冷,傍晚就好了,不是空调坏,晚上我冲洗了一下,因为灰尘粘在上面不散热,这种故障一般发生在室外机上。 1.首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。 2.①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。 3.短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 通常情况下,发现三菱空调开机绿灯亮,黄灯一直闪烁可以从以下几点去分析和判断故障: 1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。 2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下: 1、灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。 2、灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。 3、灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。 4、灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。 如果您还解决不了,请找维修人员来处理!希望能帮到您!

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。