菲斯曼热水锅炉显示b7怎么解决?

发布日期:2024-11-21 02:04:58 更新时间:2024-11-21 23:23:48 浏览次数:3809  

一、菲斯曼壁挂炉有什么故障及解决方法

一、风机故障。

菲斯曼热水锅炉显示b7怎么解决?

风机故障转速不够或风机大量的积灰,导致排气不通畅,热量排不出去,引起壁挂炉报出故障,需要对壁挂炉风机进行清洗。

二、水泵故障。

水泵卡死或故障,导致壁挂炉水流不通畅,壁挂炉内部温度过高,系统报出F0F故障,检查水泵转速,对水泵进行清洗或更换。

三、燃气比例阀故障。

燃气比例阀出现了故障,导致不能正确输出燃气用量,壁挂炉内部温度过高,导致壁挂炉报出F0F故障,需要对燃气比例阀调试或更换。

四、烟道故障。

烟道出现了堵塞或长时间没有清洗有大量的积灰,影响壁挂炉烟气排出,导致壁挂炉的烟气超温。

五、主板控制器出现了故障。

需要对主板进行维修与更换。

二、菲斯曼锅炉使用说明书

首先,查看壁挂炉工作压力,正常工作压力在1.5,如果压力不够,需要对壁挂炉进行补水。按键式菲斯曼壁挂炉补水在壁挂炉底部左侧有一个黑色的小旋钮,拧动小旋钮就可以对锅炉进行补水,注意压力不要补得太高,1.5即可。

第二步:按下菲斯曼壁挂炉电源键,等待几秒钟后,每次按made键,会出现一种小图标闪烁,每种状态小图标的闪烁,代表锅炉的几种状态。

1.出现小太阳后闪烁时,点OK键确定,代表了选择了夏季模式,些状态只提供生活热水,不提供采暖。

2.当出现雪花闪烁时,点OK键确定,代表锅炉选择了冬季模式,即提供采暖又可以提供生活热水。

3.当出现了水龙头时,按住锅炉上下方向键,设置锅炉的生活水温,设置好温度点OK键确认。最高温度可在57度左右。

4.当出现了一个小暖气片闪烁时,按上下方向键可以设置采暖的水温,设置好温度点OK键确认。地暖采暖水温不要超过55度,暖气片采暖水温一般设计70度以上。

三、德国菲斯曼锅炉使用说明书

德国菲斯曼锅炉的使用说明书

1、开机前先对机器进行补水,看看水压表指针是否在1——1。5bar之间。达到压力后关补水阀.

2、供暖:如果水压在上述范围,打开燃气管阀门,通电开机,将机器设定在冬季位置,设定采暖温度,通常地板采暖的上限温度可设定温度为55——60摄氏度,暖气片采暖最高可以设置到75—85摄氏度(如果暖气片未加防烫防护的,最好稍微将温度定低一点)。正常点火后就不用管它了。

3、洗浴:看水压表压力正常后,开燃气管气阀,通电开机,将机器设定在夏季位置(如果是冬天,即设定在冬季位置),将热水温度设定在42—45摄氏度之间,打开热水头,待水温适宜并稳定后即可开始洗浴。

4、防冻:水压表压力正常,将机器电源插上(不用开机),将燃气通路打开(必须保证有气源)即可。

四、菲斯曼锅炉设置说明书

菲斯曼锅炉说明:

一、检查壁挂炉是否通电。

二、通电后,检查壁挂炉压力值是否正常。

三、检查供水阀门是否打开。

四、检查燃气供应是否正常。

五、菲斯曼壁挂炉生活热水设置。

1.按动mode键1下,当菲斯曼壁挂炉液晶屏出现水笼头标致闪动。

2.通过上下键来选择需要的生活热水温度(30-57度)。

3.当温度选择好后,点OK键确认即可,生活热水设置成功,壁挂炉打开热水笼头即可使用。

六、菲斯曼壁挂炉采暖水温设置。

1.按动mode键2下,当菲斯曼壁挂炉液晶屏出现暖气片标致闪动。

菲斯曼热水锅炉显示b7怎么解决?

2.通过上下键来选择需要的采暖温度。

3.当温度选择好后,点OK键确认即可,采暖水温设置成功。

七、菲斯曼壁挂炉冬季模式设置。

1.按动mode键4下,当菲斯曼壁挂炉液晶屏上出现雪花标致闪动时。

2.点ok键确认,壁挂炉就开启了采暖。

五、菲斯曼锅炉常见故障解决方法

故障代码:38

说明:燃烧器锁死,锅炉温度传感短路。

措施:检查锅炉的传感器。

故障代码:A0

说明:燃气接口压力过低。

措施:检查燃气压力和燃气压力限定器。

故障代码:E1

说明:点火失败或中途熄火

措施:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。

故障代码:E2

说明:风压异常或风机故障

措施:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。

故障代码:F0

说明:燃烧器锁死,内部故障。

措施:更换控制器。

故障代码:F02

说明:温度限定器已触发。

设备的反应:燃气器发生故障。

措施:检查供暖系统的液位、检查循环泵、为系统排气。检查温度限定器(复位)同时按下mode+ok知道图标闪为止。

故障代码F03

说明:燃气器启动时已有火焰信号。

设备的反映:燃气器发生故障。

措施:检查电离电极和连接线。重新启动或复位(按MODE+OK键)。

故障代码F04

说明:点火失败

设备的反映:燃气器发生故障

措施:检查点火/电离电极和连接线、检查燃气压力、检查燃气阀、检查点火装置、点火组件,电极、连线、燃气燃气两用调节器。如果检查了都没问题,这个时候有可能是因为停气或者关闭燃气阀导致,同时长按“MODE”和“OK”键3秒钟再松手即可。